民國110年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第70題

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,下列接戶線桿上裝置哪些較適宜?

題目

依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,下列接戶線桿上裝置哪些較適宜?

  1. (1) 線徑60 mm2(含)以上適用接戶電纜之裝置
  2. (2) 線徑22 mm2(含)以下適用接戶電纜裝置
  3. (3) 線徑60 mm2 (含)以上適用縱列配線之裝置
  4. (4) 接戶線之跳接線,宜留出登桿空間,方便上下桿

官方答案

(2) 線徑22 mm2(含)以下適用接戶電纜裝置、(3) 線徑60 mm2 (含)以上適用縱列配線之裝置、(4) 接戶線之跳接線,宜留出登桿空間,方便上下桿

解析

依架空配電線路施工規定,接戶線在電桿上的裝置方式與線徑有關:線徑22 mm²(含)以下適合採用接戶電纜裝置;線徑60 mm²(含)以上則適合縱列配線裝置,而非接戶電纜。接戶線的跳接線應留出登桿空間,讓人員上下桿時有足夠淨空。故選2、3、4;選項1把60 mm²以上的裝置方式說成接戶電纜,與上述區分不符。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料