民國111年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第41題
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
題目
於架設導線增減處或導線線徑不同處之電桿,其拉力不平衡超出電桿設計縱面荷重時,須做
- (1) 縱面支線
- (2) 單向橫面支線
- (3) 四方支線
- (4) 兩側橫面支線補強
官方答案
(1) 縱面支線
解析
電桿兩側導線數量增減或線徑改變時,兩邊張力不再相等,會產生沿線路方向的縱向不平衡拉力。當這個不平衡力超過電桿設計的縱面荷重,電桿就有向張力較大的一側傾倒的危險,因此必須在該方向裝設縱面支線(縱向拉線),把不平衡力傳遞到地面錨錠。橫面支線抵抗的是側向風力或轉角處的橫向分力;四方支線用於拉力大且方向複雜的終端桿或分歧桿。本題是縱向不平衡,以縱面支線補強最直接。