民國111年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第64題
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?
題目
依據台灣電力公司配電技術手冊「地下配電線路施工」,下列敘述哪些正確?
- (1) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12 倍
- (2) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之10 倍
- (3) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8 倍
- (4) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之6 倍
官方答案
(1) 電纜之遮蔽層使用銅帶者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之12 倍、(3) 交連PE 銅線遮蔽電纜之彎曲半徑不得小於電纜外徑之8 倍
解析
依台電配電技術手冊「地下配電線路施工」之彎曲半徑規定:遮蔽層採銅帶者,彎曲半徑不得小於電纓外徑(直徑)之12倍(選項1正確,選項2之10倍錯誤);交連PE(XLPE)銅線遮蔽電纜,彎曲半徑不得小於電纜外徑之8倍(選項3正確,選項4之6倍錯誤)。彎曲半徑不足會損傷遮蔽層與絕緣,施工須嚴守倍數規定。