民國111年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第73題

4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

題目

11.4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  1. (1) 容量100kVA 選用50 A
  2. (2) 容量25kVA 選用8A
  3. (3) 容量167kVA 選用65A
  4. (4) 容量50kVA 選用12A

官方答案

(1) 容量100kVA 選用50 A、(3) 容量167kVA 選用65A

解析

單相變壓器一次側額定電流I=容量÷11.4kV。25kVA約2.19A、50kVA約4.39A、100kVA約8.77A、167kVA約14.65A。熔絲須能承受激磁湧流,但額定不可過大,否則過載時不能及時熔斷。100kVA採用50A約為額定電流的5.7倍,167kVA採用65A約4.4倍,均明顯偏大;25kVA用8A、50kVA用12A則屬實務選用範圍。故選用錯誤者為1、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料