用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
題目
用三用電表來檢測燈泡是否燒壞,下列敘述哪些錯誤?
- (1) 用電流檔測燈泡的電壓
- (2) 用直流電壓檔測燈泡的電流
- (3) 用電阻檔測燈泡的電阻
- (4) 用交流電壓檔測燈泡的電流
官方答案
(1) 用電流檔測燈泡的電壓、(2) 用直流電壓檔測燈泡的電流、(4) 用交流電壓檔測燈泡的電流
解析
三用電表量測時,檔位必須與被測量相符:測電壓要用電壓檔並聯,測電流要用電流檔串聯,測電阻要用電阻檔並先斷電。要判斷燈泡燈絲是否燒斷,應以電阻檔量燈絲電阻,燈絲斷路時讀值為無限大(OL),正常者約數十至數百歐姆。若用電流檔去量電壓,因電流檔內阻極小、形同短路,會燒毀保險絲或電表;用電壓檔量電流則內阻極大、讀值幾近為零,也無從判斷燈泡好壞。交流或直流電壓檔都不能用來測電流。故 1、2、4 敘述錯誤,3 正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。