民國111年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第41題

非張力處所銅線與鋁線接續,完成後其相對位置應為

題目

非張力處所銅線與鋁線接續,完成後其相對位置應為

  1. (1) 位置無規定
  2. (2) 銅線與鋁線約略等高
  3. (3) 銅下鋁上
  4. (4) 銅上鋁下

官方答案

(3) 銅下鋁上

解析

銅與鋁相接會形成伽凡尼電池,鋁活性較大而成為陽極,容易腐蝕;若銅線在上方,雨水沿銅線流下可能把銅離子帶到鋁線,造成銅析出並加速鋁線電蝕。因此非張力處所接續完成後採銅下鋁上,並應使用銅鋁接續器及抗氧化處理,故選 3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料