民國111年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第74題

活線作業解紮線時,下列動作哪些正確?

題目

活線作業解紮線時,下列動作哪些正確?

  1. (1) 以橡皮手套直接扳開紮線
  2. (2) 解開之紮線捲成小圈
  3. (3) 使用鋼絲鉗扳開紮線端
  4. (4) 每一解紮動作不超過270°

官方答案

(2) 解開之紮線捲成小圈、(3) 使用鋼絲鉗扳開紮線端

解析

活線作業解紮線依台電「配電線路施工(活線作業)」規定:解開之紮線應隨即捲成小圈,防止彈出造成短路或觸電(選項 2 正確);應使用鋼絲鉗夾住紮線端緩緩扳開,不得徒手或以橡皮手套直接扳拉(選項 3 正確、選項 1 錯誤)。每一解紮動作轉動角度不得超過規定(180°,而非 270°),以免身體越過安全作業限界或失去平衡(選項 4 錯誤)。作業時並應保持足夠絕緣距離,使用合格橡皮工具,確保人員與帶電體隔離安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料