民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第12題
一級線路之導線、架空地線其最大使用張力為額定破壞強度之
題目
一級線路之導線、架空地線其最大使用張力為額定破壞強度之
- (1) 30%
- (2) 40%
- (3) 50%
- (4) 20%
官方答案
(2) 40%
解析
依屋外供電線路裝置規則,一級線路(供電重要性高、停電影響大者)之導線及架空地線,其最大使用張力不得超過額定破壞強度之40%,相當於安全係數2.5以上;二級線路則放寬至50%(安全係數2)。設計時先查導線額定破壞強度,再乘0.4得容許張力,並據以計算弛度與檔距。取50%或更高雖可減少弛度,但安全係數不足,遇覆冰、強風或振動易斷線。