民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第41題

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,6.6/11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

題目

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,6.6/11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

  1. (1) 12kV
  2. (2) 4.5kV
  3. (3) 18kV
  4. (4) 9kV

官方答案

(4) 9kV

解析

6.6/11.4 kV多重接地系統的標稱相電壓為6.6 kV,避雷器額定電壓必須高於系統可能出現的暫時過電壓,並保留安全裕度。依台灣電力公司架空配電線路設計,此系統選用9 kV避雷器;4.5 kV額定偏低,12 kV與18 kV則偏高,不適合本系統。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料