民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第53題
用戶裝設10 盞60W,4 盞100W 之電燈及2 具2kW 之熱水器,若已知最大需量為3kW,則該 用戶之需量因數為
題目
用戶裝設10 盞60W,4 盞100W 之電燈及2 具2kW 之熱水器,若已知最大需量為3kW,則該 用戶之需量因數為
- (1) 75%
- (2) 120%
- (3) 60%
- (4) 160%
官方答案
(3) 60%
解析
先算裝置容量(契約容量):電燈10×60W=600W=0.6kW,4×100W=400W=0.4kW,合計1kW;熱水器2具×2kW=4kW,總裝置容量=1+4=5kW。需量因數=最大需量÷裝置容量=3kW÷5kW=0.6,即60%。需量因數一定小於或等於100%,75%、120%、160%都不符3÷5的結果,故選60%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。