民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第56題
三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為
題目
三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為
- (1) 24A
- (2) 34A
- (3) 12A
- (4) 40A
官方答案
(1) 24A
解析
三相變壓器額定電流公式 I=P÷(√3×V),一次側電壓12kV、容量500kVA,代入 I=500,000÷(1.732×12,000)=500,000÷20,784≒24A。415/240V為二次側電壓,不能用來算一次側電流。34A、12A、40A皆與24A的計算結果不符,故選24A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。