三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為

題目

三相12kV-415/240V 500kVA 變壓器,其一次側額定電流為

  1. (1) 24A
  2. (2) 34A
  3. (3) 12A
  4. (4) 40A

官方答案

(1) 24A

解析

三相變壓器額定電流公式 I=P÷(√3×V),一次側電壓12kV、容量500kVA,代入 I=500,000÷(1.732×12,000)=500,000÷20,784≒24A。415/240V為二次側電壓,不能用來算一次側電流。34A、12A、40A皆與24A的計算結果不符,故選24A。