民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第66題
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格 AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確
題目
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格 AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確
- (1) AT 50A
- (2) AF 50A
- (3) AF 100A
- (4) AT 100A
官方答案
(1) AT 50A、(3) AF 100A
解析
依CNS 14816-2(對應IEC 60947-2)之標示,規格「50/100A」中前面數值為額定跳脫電流AT(Ampere Trip)=50A,後面數值為框架額定AF(Ampere Frame)=100A;「65/33kA」則為不同電壓下之額定啟斷容量。AF代表斷路器可容納的最大跳脫容量,AT是實際選用的跳脫值,AT不得大於AF,故本題AT為50A、AF為100A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。