民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第74題

4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

題目

11.4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?

  1. (1) 容量25kVA 選用8A
  2. (2) 容量167kVA 選用65A
  3. (3) 容量100kVA 選用50A
  4. (4) 容量50kVA 選用12A

官方答案

(2) 容量167kVA 選用65A、(3) 容量100kVA 選用50A

解析

11.4kV單相變壓器一次額定電流 I=kVA×1000÷11400:25kVA為2.19A、50kVA為4.39A、100kVA為8.77A、167kVA為14.65A。過載保護熔絲應約1.5~3倍額定電流選用,過大將失去保護功能。167kVA配65A達4.44倍、100kVA配50A達5.70倍,均遠超合理上限,無法於過載時熔斷,故選2、3為錢誤選用。25kVA配8A(3.65倍)與50kVA配12A(2.73倍)尚在可接受範圍。