民國112年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第74題
4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
題目
11.4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
- (1) 容量25kVA 選用8A
- (2) 容量167kVA 選用65A
- (3) 容量100kVA 選用50A
- (4) 容量50kVA 選用12A
官方答案
(2) 容量167kVA 選用65A、(3) 容量100kVA 選用50A
解析
11.4kV單相變壓器一次額定電流 I=kVA×1000÷11400:25kVA為2.19A、50kVA為4.39A、100kVA為8.77A、167kVA為14.65A。過載保護熔絲應約1.5~3倍額定電流選用,過大將失去保護功能。167kVA配65A達4.44倍、100kVA配50A達5.70倍,均遠超合理上限,無法於過載時熔斷,故選2、3為錢誤選用。25kVA配8A(3.65倍)與50kVA配12A(2.73倍)尚在可接受範圍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。