民國112年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第14題

一般情況,11.4kV 三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上每1.6 公里合計至少應有

題目

一般情況,11.4kV 三相四線系統之中性線,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路上每1.6 公里合計至少應有

  1. (1) 2
  2. (2) 6
  3. (3) 4
  4. (4) 8 個接地點

官方答案

(3) 4

解析

11.4kV 三相四線系統之中性線採多重接地,除各接戶設施之接地點不計外,整條線路每 1.6 公里合計至少應有 4 個接地點。足夠的接地可降低中性線電位偏移及故障時之人員觸電風險;2、6、8 個均不符此每 1.6 公里至少 4 個接地點之原則。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。