民國112年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第18題

活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應?

題目

活線作業清洗礙子,如礙子裂損時應?

  1. (1) 加強水壓注水清洗
  2. (2) 降低水壓注水清洗
  3. (3) 集中注水清洗
  4. (4) 停止注水清洗

官方答案

(4) 停止注水清洗

解析

活線清洗礙子時,若發現礙子裂損,代表其絕緣性能已遭破壞,繼續注水可能使水柱形成導電路徑,造成閃絡或感電。因此應立即停止注水清洗,並依作業規定回報、處理;不可加強水壓、降低水壓或集中注水勉強繼續作業。