民國112年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第31題

9kV 桿上變壓器之電壓分接頭,每階電壓相差

題目

6.9kV 桿上變壓器之電壓分接頭,每階電壓相差

  1. (1) 200
  2. (2) 300
  3. (3) 100
  4. (4) 400 伏特

官方答案

(2) 300

解析

6.9kV桿上變壓器以額定電壓6.9kV為基準設置分接頭,常見分接為6900V、6600V、6300V,每調整一階相差300V,約為額定電壓的4.35%,用以補償配電線路電壓降。計算:6900-6600=300V。因此每階不是100、200或400V,應選300V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料