民國112年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第53題

活線更換分段開關應先

題目

活線更換分段開關應先

  1. (1) 掩蔽開關
  2. (2) 裝活線跳線夾
  3. (3) 通知變電所復閉電驛改手動
  4. (4) 拆開關

官方答案

(3) 通知變電所復閉電驛改手動

解析

活線更換分段開關時,最怕作業中線路自動復閉送電,造成人員感電。因此第一步應通知變電所將復閉電驛改為手動,並依規定完成掛牌及確認程序,再進行掩蔽開關、裝設活線跳線夾及拆換開關。若未先解除自動復閉,即使已做好掩蔽,線路一旦跳脫再自動投入,仍可能使作業人員暴露於高壓危險中。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料