活線作業前應
題目
活線作業前應
- (1) 充分準備必需之工具及材料
- (2) 將有關饋線之CB 復閉電驛改為閉鎖
- (3) 為求效率忽略做好預知危險活動
- (4) 連絡配電調度部門
官方答案
(1) 充分準備必需之工具及材料、(2) 將有關饋線之CB 復閉電驛改為閉鎖、(4) 連絡配電調度部門
解析
活線作業風險高,作業前須依「配電線路活線作業安全規範」確實準備。1.應充分準備必需工具及材料,避免作業中往返取物而延長帶電暴露時間。2.應將相關饋線之CB(斷路器)復閉電驛改為閉鎖,防止線路跳脫後自動復閉送電造成感電事故。4.應先連絡配電調度部門,確認停送電計畫、負載轉供與復閉閉鎖狀態。3.「忽略預知危險活動」明顯違反安全,活線作業前必須實施預知危險(KYT)活動以辨識危害並採對策,故為錯誤。綜上正確為1、2、4。