民國112年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第79題

變壓器組採用V-V 組合時,下列敘述哪些正確?

題目

變壓器組採用V-V 組合時,下列敘述哪些正確?

  1. (1) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡
  2. (2) 變壓器容量利用率僅剩86.6%
  3. (3) 單相負載接於滯後相可獲較大之供電容量
  4. (4) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量

官方答案

(1) 縱使線路上三相負載平衡,變壓器組各相之電壓調整率仍不平衡、(2) 變壓器容量利用率僅剩86.6%、(4) 單相負載接於導前相可獲較大之供電容量

解析

V-V(開角型)接線以兩具單相變壓器供三相電源。1.即使三相負載平衡,兩變壓器之功率因數不同(分別為cos(30°±θ)),電壓降不同,故各相電壓調整率仍不平衡,正確。2.容量利用率計算:兩具變壓器額定和計2S,V-V最大三相出力為√3·S,利用率=√3·S/2S=√3/2≈0.866=86.6%,正確。3、4中,單相負載接於導前相(領前相)時因相位關係可獲較大供電容量,故4正確、3錯誤。綜上答案為1、2、4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料