民國113年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第51題

配電線路各類開關保護協調由上而下依序為

題目

配電線路各類開關保護協調由上而下依序為

  1. (1) CB→復閉器→區分器→FC
  2. (2) 復閉器→區分器 →CB→FC
  3. (3) 復閉器→CB→區分器→FC
  4. (4) CB→FC→復閉器→區分器

官方答案

(1) CB→復閉器→區分器→FC

解析

保護協調的原則是「下游先動作、上游作後備」,越靠近負載的保護設備動作時間越短。配電系統由電源側往負載側依序為變電所饋線斷路器(CB)→復閉器→區分器→熔絲(FC):故障時熔絲先熔斷,無法清除時區分器計數後開啟,再不行由復閉器動作,最後才由變電所CB跳脫,使停電範圍最小。故由上而下為CB→復閉器→區分器→FC,選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料