第78題

三相變壓器22.8kV-220/380V,容量為1000 kVA,負載功率因數為0.9,鐵損3.4kW,銅損 11kW,若每日滿載有18 小時,1/2 負載6…

題目

三相變壓器22.8kV-220/380V,容量為1000 kVA,負載功率因數為0.9,鐵損3.4kW,銅損 11kW,若每日滿載有18 小時,1/2 負載6 小時,則該變壓器全日

  1. (1) 鐵損3.4kWh
  2. (2) 銅損11 kWh
  3. (3) 銅損214.5 kWh
  4. (4) 鐵損81.6kWh

官方答案

(3) 銅損214.5 kWh、(4) 鐵損81.6kWh

解析

鐵損只與電壓、頻率有關,與負載大小無關,只要變壓器送電,全日24小時都持續產生:3.4 kW × 24 h = 81.6 kWh。銅損與電流平方成正比:滿載18小時為 11 × 18 = 198 kWh;1/2負載時電流減半,銅損降為 (1/2)² = 1/4,即 11 × 0.25 = 2.75 kW,6小時共 16.5 kWh,合計 198 + 16.5 = 214.5 kWh。故選項3、4正確。選項1的3.4 kWh只算1小時、選項2的11 kWh只算滿載1小時,兩者都未依實際運轉時數累計,故不正確。