民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第38題

二具50kVA 變壓器以V 結線供電時,其供電容量約為

題目

二具50kVA 變壓器以V 結線供電時,其供電容量約為

  1. (1) 90
  2. (2) 87
  3. (3) 100
  4. (4) 80 kVA

官方答案

(2) 87

解析

二具50kVA單相變壓器採V結線(開放三角、open-delta)時,其三相供電容量公式為:容量=√3×單台變壓器額定容量=1.732×50=86.6kVA,約87kVA。若為完整△-△結線則容量為兩台總和100kVA;V結線僅用兩台,容量為完整結線之√3/2(約0.866)倍,即100×0.866=86.6kVA。故約87kVA,選項2正確;選項3之100kVA為△-△容量,選項1、4之90、80kVA不符計算值。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料