民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第45題
配電管路工程之高壓人孔通常採用
題目
配電管路工程之高壓人孔通常採用
- (1) 無鋼筋混凝土
- (2) 預鑄鋼筋混凝土
- (3) 現場灌製混凝土
- (4) 磚造
官方答案
(2) 預鑄鋼筋混凝土
解析
高壓人孔斷面大、承載重且須防水,實務上採用預鑄鋼筋混凝土人孔,在工廠控管配筋、混凝土強度與尺寸,再運至現場吊裝,可縮短開挖及佔用道路的時間並確保品質。無鋼筋混凝土強度不足,難以承受車輛荷重與土壓;現場灌製易受天候與養護影響,品質較不穩定且工期長;磚造僅適用於低壓、淺層之手孔或接線箱。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。