民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第61題
4kV 配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?
題目
11.4kV 配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?
- (1) 帆布毯
- (2) 橡皮毯
- (3) 20kV 級塑膠毯
- (4) 厚塑膠布
官方答案
(2) 橡皮毯、(3) 20kV 級塑膠毯
解析
11.4kV 配電線路活線建換電桿作業中,新建電桿於帶電設備附近吊立時,須以絕緣遮蔽用具包紮,防止新桿碰觸帶電體或感應帶電造成感電。依活線作業規範,應使用橡皮毯(絕緣橡皮毯)及 20kV 級塑膠毯進行包紮遮蔽。帆布毯不具合格絕緣等級,厚塑膠布亦非規定之遮蔽器材,均不適用於活線遮蔽。故正確選項為 2、3。