民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第61題

4kV 配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?

題目

11.4kV 配電線路活線建換電桿以下列哪些包紮新建之電桿?

  1. (1) 帆布毯
  2. (2) 橡皮毯
  3. (3) 20kV 級塑膠毯
  4. (4) 厚塑膠布

官方答案

(2) 橡皮毯、(3) 20kV 級塑膠毯

解析

11.4kV 配電線路活線建換電桿作業中,新建電桿於帶電設備附近吊立時,須以絕緣遮蔽用具包紮,防止新桿碰觸帶電體或感應帶電造成感電。依活線作業規範,應使用橡皮毯(絕緣橡皮毯)及 20kV 級塑膠毯進行包紮遮蔽。帆布毯不具合格絕緣等級,厚塑膠布亦非規定之遮蔽器材,均不適用於活線遮蔽。故正確選項為 2、3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料