民國113年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第75題

配電線路並聯電容器,由線路取用導前電流,以抵消一般電機器具及線路電抗所形成之滞後電 流,而使線路上之合成電流減低,提高功率因數,可得效果為

題目

配電線路並聯電容器,由線路取用導前電流,以抵消一般電機器具及線路電抗所形成之滞後電 流,而使線路上之合成電流減低,提高功率因數,可得效果為

  1. (1) 改善電壓
  2. (2) 減少供電損失
  3. (3) 降低負載
  4. (4) 增加供電投資費用

官方答案

(1) 改善電壓、(2) 減少供電損失

解析

並聯電容器接於線路後,會供給導前無效電流,抵消電動機、變壓器及線路電抗產生的滯後無效電流,使線路合成電流下降、功率因數提高。電流減少可降低線路與變壓器的I²R損失,並減少電壓降、改善末端電壓。電容器補償的是無效功率,不會降低用戶實功率負載;且可減少設備容量需求與投資,故3、4不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料