民國114年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第29題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,拉線碍子之裝設應以假定支線斷線後,碍子距離地面 上之高度在
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,拉線碍子之裝設應以假定支線斷線後,碍子距離地面 上之高度在
- (1) 2.45~3.0m
- (2) 2.45~2.5m
- (3) 2.45~3.3m
- (4) 2.45~3.5m 為原則
官方答案
(1) 2.45~3.0m
解析
依台電「架空配電線路施工」規範,拉線礙子裝設應考量「假定支線斷線」之安全情境:一旦支線斷裂,礙子若過低恐被地面人車碰觸而帶電。規定礙子距地高度以2.45~3.0m為原則,下限2.45m兼顧人員安全與施工可及性。選項2之上限2.5m過嚴且非規範值;選項3之3.3m、選項4之3.5m上限過高,斷線後礙子離地過遠不符原則。故正解為2.45~3.0m。