民國114年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第72題

電桿上低壓側之低壓分歧線可固定在

題目

電桿上低壓側之低壓分歧線可固定在

  1. (1) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上
  2. (2) 低壓線同一軸型礙子下方
  3. (3) 低壓線同一軸型礙子上方
  4. (4) 另加裝低壓軸型礙子上

官方答案

(1) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上、(4) 另加裝低壓軸型礙子上

解析

低壓分歧線若與幹線共用同一軸型礙子,無論綁紮在幹線上方或下方,都會因互相摩擦、綁線鬆脫而影響幹線,且分歧線的張力會直接加在幹線礙子上。正確作法是在既有礙子加裝二孔鐵片後固定分歧線,或另加裝低壓軸型礙子,使分歧線擁有獨立且牢固的支持點。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料