民國114年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第76題
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5 公尺水泥電桿及其腳木挖埋深度,下列何者正 確?
題目
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,10.5 公尺水泥電桿及其腳木挖埋深度,下列何者正 確?
- (1) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0 公尺
- (2) 石塊地,電桿坑挖深1.2 公尺
- (3) 設腳木挖深0.6 公尺
- (4) 普通土質,電桿坑挖深1.7 公尺
官方答案
(1) 軟弱土質,電桿坑挖深2.0 公尺、(2) 石塊地,電桿坑挖深1.2 公尺、(4) 普通土質,電桿坑挖深1.7 公尺
解析
10.5公尺水泥電桿埋設深度隨土質調整:普通土質約1.7公尺、軟弱土質加深至2.0公尺、石塊地承載較佳可減為1.2公尺,約相當於桿長的1/6、1/5與1/8。腳木須設於電桿底部以擴大承載面積,深度隨電桿埋深而定,並非固定0.6公尺,故1、2、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。