民國114年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第80題
從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,其容許濃度標準值,依法規下列哪些正確?
題目
從事配電工程局限空間(人孔)作業時須做氣體測定,其容許濃度標準值,依法規下列哪些正確?
- (1) 15%氧氣濃度以上
- (2) 二氧化碳濃度<35ppm
- (3) 硫化氫濃度<10ppm
- (4) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下
官方答案
(3) 硫化氫濃度<10ppm、(4) 可燃性氣體<爆炸下限值之30%以下
解析
依職業安全衛生設施規則及局限空間作業危害預防規定,進入人孔前須先測定氣體:氧氣濃度應在18%以上、硫化氫10ppm以下、可燃性氣體在爆炸下限之30%以下、一氧化碳35ppm以下。二氧化碳容許濃度為5000ppm(0.5%),35ppm實為一氧化碳標準,故1、2錯誤,3、4正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。