民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第34題
配電線路各類開關保護協調由上而下依序為
題目
配電線路各類開關保護協調由上而下依序為
- (1) 復閉器→CB→區分器→FC
- (2) CB→FC→復閉器→ 區分器
- (3) CB→復閉器→區分器→FC
- (4) 復閉器→區分器→CB→FC
官方答案
(3) CB→復閉器→區分器→FC
解析
保護協調要求越靠近電源的保護設備動作時間越長、越靠近故障點的設備越快動作,以縮小停電範圍。配電線路自上而下依序為變電所斷路器(CB)、復閉器、區分器、熔絲(FC):CB為後衛保護,復閉器先跳脫再復閉,區分器於復閉期間計數後閉鎖隔離,FC則在故障點最前端快速熔斷。因此正確順序為CB→復閉器→區分器→FC,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。