民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科

第44題

地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上

題目

地下配電線路環路型亭置式變壓器當作放射型使用時,未使用之套管應裝上

  1. (1) 套管插頭
  2. (2) 接地插梢
  3. (3) 雙通插頭
  4. (4) 插頭封套並予以接地

官方答案

(4) 插頭封套並予以接地

解析

環路型亭置式變壓器改作放射型使用時,未使用之套管仍可能因內部感應或誤送電而帶電,不可只加一般插頭。依施工規範,應裝設專用插頭封套(絕緣護套)並確實接地,使裸露套管被隔離且電位固定,防止人員碰觸感電及異物侵入。接地插梢、雙通插頭或僅套管插頭均不能同時達成絕緣隔離與接地。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料