民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第72題
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確?
題目
市售無熔線斷路器依據CNS 14816-2 標示規格AC 380V、 3 極、 50/100A、65/33kA,下列敘述 何者正確?
- (1) IC U 33 kA
- (2) IC S 65 kA
- (3) I CS 33 kA
- (4) ICU 65 kA
官方答案
(3) I CS 33 kA、(4) ICU 65 kA
解析
依CNS 14816-2(等同IEC 60947)標示,斷路器容量以Icu(額定極限啟斷容量)與Ics(額定使用啟斷容量)表示,且Ics≤Icu。題示65/33kA,較大值65kA為Icu,較小值33kA為Ics(約為50%)。故選項3(Ics=33kA)與選項4(Icu=65kA)正確;選項1、2將兩者顛倒,故錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。