民國114年 第3梯次 配電線路裝修乙級 學科
第9題
活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及
題目
活線作業登桿前,橡皮手套應施行張力試驗及
- (1) 捲角試驗
- (2) 空氣試驗
- (3) 衝擊試驗
- (4) 耐電壓試驗
官方答案
(2) 空氣試驗
解析
依台灣電力公司活線作業相關規範,橡皮手套屬絕緣防護具,登桿前除施行張力試驗確認其延展性與物理強度外,必須再做空氣試驗:將手套充氣加壓,檢視表面有無針孔、龜裂或漏氣,以確保絕緣完整性。耐電壓試驗屬定期型式試驗,非每次登桿前現場例行項目;捲角、衝擊試驗亦非橡皮手套登桿前之規定檢查方式,故正確為空氣試驗。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。