民國115年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科
第11題
活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做
題目
活線更換三相開關作業中,當開關換妥後應做
- (1) 拆橡皮毯
- (2) 開關投入
- (3) 拆跳線夾
- (4) 拆橡皮線管
官方答案
(2) 開關投入
解析
活線更換三相開關時,先以跳線夾及橡皮線管、橡皮毯建立旁路與絕緣防護,拆除舊開關並裝妥新開關後,應先將新開關投入,使負載電流經開關供應,再拆除旁路跳線夾,最後拆除絕緣防護用具。若未先投入即拆跳線夾,將造成停電或電弧危險,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。