單套管桿上變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為

題目

單套管桿上變壓器在常溫下之一次線圈與外殼間絕緣電阻應約為

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 0
  4. (4) 5 MΩ

官方答案

(3) 0

解析

單套管桿上變壓器的一次線圈有一端直接與外殼(接地)連接,因此由一次套管端量測一次線圈對外殼的電阻時,會經由線圈導體直接導通,讀值約為0 MΩ,而非一般絕緣電阻的高阻值。這是單套管構造的特性,並非絕緣劣化;若為雙套管變壓器,兩端均引出,才會有高絕緣電阻。