民國115年 第1梯次 配電線路裝修乙級 學科

第52題

配電線路各類開關保護協調由上而下依序為

題目

配電線路各類開關保護協調由上而下依序為

  1. (1) 復閉器→CB→區分器→FC
  2. (2) CB→復閉器→區分器→FC
  3. (3) 復閉器→區分器→CB→FC
  4. (4) CB→FC→復閉器→區分器

官方答案

(2) CB→復閉器→區分器→FC

解析

保護協調由電源側往負荷側依序為:變電所出口斷路器CB→饋線復閉器→區分器→負載端熔絲FC。此一架構使故障發生時,由最接近故障點的下游保護設備先動作,上級再以延時或復閉方式配合,避免越級跳脫造成大範圍停電。因此順序為CB→復閉器→區分器→FC。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料