民國97年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第28題
鋼心鋁線之張力接線應使用
題目
鋼心鋁線之張力接線應使用
- (1) 鋁修補套管
- (2) 鋁壓接套管
- (3) 鋁壓接套管附鋼心套管
- (4) H 型壓接套管為宜
官方答案
(3) 鋁壓接套管附鋼心套管
解析
鋼心鋁線(ACSR)外層為鋁、內層為鋼心,兩者機械性質不同。張力接續除須承受鋁線的電流與拉力外,也必須由鋼心套管夾持鋼心,才能維持足夠抗拉強度,因此選用鋁壓接套管附鋼心套管。僅用鋁套管無法可靠夾住鋼心,拉力不足;H 型套管多用於一般導線接續,並非此處最適張力接頭。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。