民國97年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第71題
三相四線11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
題目
三相四線11 . 4 K V 多重接地系統,避雷器額定電壓需採用
- (1) 5 K V
- (2) 7 . 5 K V
- (3) 9 K V
- (4) 18 K V
官方答案
(3) 9 K V
解析
11.4kV三相四線多重接地系統的線對地電壓為11.4÷√3≒6.58kV。避雷器額定9kV,其最大連續運轉電壓約7.65kV,可承受此持續電壓並保留裕度。5kV與7.5kV的額定偏低,18kV則過高而不經濟。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。