民國92年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科
第47題
活線拆除掩蔽工具,其工作順序:( 1 ) 與掩蔽順序相同 ( 2 ) 與掩蔽順序 相反 ( 3 ) 由下而上,由遠而近 ( 4 ) 視裝桿情形臨時決定 。
題目
活線拆除掩蔽工具,其工作順序:( 1 ) 與掩蔽順序相同 ( 2 ) 與掩蔽順序 相反 ( 3 ) 由下而上,由遠而近 ( 4 ) 視裝桿情形臨時決定 。
答案
- 2
解析
掩蔽工具是依帶電作業安全程序逐段裝設,使工作範圍與帶電體、接地體隔離;拆除時為避免破壞尚存掩蔽,必須採「與掩蔽順序相反」的順序,也就是後裝者先拆、先裝者後拆,逐層恢復。若順序相同,可能先拆掉仍需要的掩蔽而增加感電風險;由下而上、由遠而近或臨時決定都缺乏一致的安全邏輯。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。