民國93年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科

第8題

某負載由三相四線11 . 4 K V 供電,其線路電流為10 安培,則該負載約為( 1 ) 200 ( 2 ) 114 ( 3 ) 57 ( 4 ) 20 K…

題目

某負載由三相四線11 . 4 K V 供電,其線路電流為10 安培,則該負載約為( 1 ) 200 ( 2 ) 114 ( 3 ) 57 ( 4 ) 20 K V A 。

答案

  • 1

解析

三相負載容量公式為 S=√3×線電壓×線電流。代入 S=1.732×11.4 kV×10 A≒197.4 kVA,約為200 kVA,故選1。11.4 kV是線電壓,直接代入即可;若改用相電壓6.6 kV,則 S=3×6.6 kV×10 A≒198 kVA,結果相同。選項114 kVA只算了11.4×10,漏乘√3;57 kVA又再減半,均不符合三相公式。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料