民國96年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科
第2題
高壓電纜使用銅線遮蔽者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之
題目
高壓電纜使用銅線遮蔽者,其彎曲半徑不得小於電纜直徑之
- (1) 2
- (2) 4
- (3) 6
- (4) 8 倍
官方答案
(4) 8 倍
解析
高壓電纜採銅線遮蔽(如交連PE電纜之銅線屏蔽層)目的在均壓並提供故障電流回路。彎曲時若半徑過小,會使絕緣層與遮蔽層產生皺折、剝離或損傷,影響電氣性能與壽命。依屋內線路裝置規則及電纜施工規範,高壓電纜使用銅線遮蔽者,其彎曲半徑不得小於電纜外徑之8倍(例如外徑5公分者,彎曲半徑至少40公分)。選項1之2倍、選項2之4倍過小;選項3之6倍多適用於一般PVC低壓電纜。故應以8倍為下限。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。