民國100年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科

第51題

以200 / 5 A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應為

題目

以200 / 5 A 比流器附裝安培計測定某線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應為

  1. (1) 200 A
  2. (2) 150 A
  3. (3) 120 A
  4. (4) 80 A

官方答案

(3) 120 A

解析

比流器(CT)變流比為 200/5 A,即比率 200÷5=40。安培計串接於二次側,讀數 3 A 為二次電流。實際一次電流 I₁=二次電流 I₂ × 變流比 = 3 × 40 = 120 A。公式:I₁ = I₂ ×(一次額定電流÷二次額定電流)。故實際線路電流為 120 A。選1(200 A)是未乘讀數;選2(150 A)誤用比率 50;選4(80 A)計算無據,故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料