單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
題目
單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用
- (1) 1 A
- (2) 3 A
- (3) 8 A
- (4) 10 A
官方答案
(2) 3 A
解析
變壓器一次側額定電流 I=10,000 VA÷6,900 V≒1.45 A。桿上變壓器送電時會產生激磁湧流,因此一次側熔絲鏈除了要能承受湧流,還要在故障時隔離故障,選用時通常取額定電流約2倍,故3 A最合適。1 A與額定電流太接近,送電時容易誤熔;8 A、10 A則遠大於額定電流,故障保護靈敏度不足。