民國100年 第1梯次 配電線路裝修丙級 學科

第77題

高壓線路標準裝置其橫擔規範為

題目

高壓線路標準裝置其橫擔規範為

  1. (1) 1200
  2. (2) 1500
  3. (3) 1800
  4. (4) 2400 mm

官方答案

(3) 1800

解析

國內11.4kV高壓配電線路之標準裝置,橫擔(又稱擔木)規範長度為1800mm。此長度可滿足高壓三相導線間之安全間隔、絕緣礙子組裝與活線作業所需之相間距離,並配合電桿梢徑與裝桿方式。若採較短之1200或1500mm,相間距離不足,易生感電或短路;2400mm則過長、不經濟且非標準。故高壓標準橫擔採1800mm。