民國95年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第26題
鋁的導電率約為
題目
鋁的導電率約為
- (1) 105 %
- (2) 100 %
- (3) 71 %
- (4) 61 %
官方答案
(4) 61 %
解析
導電率通常以國際退火銅(IACS)的100%作為基準;鋁的電阻率約為銅的1.6倍,換算後導電率約為61%。因此,在相同載流量下,鋁線的截面必須比銅線更大,工程上常以加大線徑來彌補。105%與100%都不符合鋁的導電性低於銅這項事實,71%也偏離實際值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。