民國95年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第3題
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一 次側電流為
題目
單相7 . 2 K V -120 / 240 V 100 K V A 變壓器,供應單相三線負載,如二次側電流為300A,則一 次側電流為
- (1) 40 A
- (2) 30 A
- (3) 20 A
- (4) 10 A
官方答案
(4) 10 A
解析
單相三線二次側為120/240V,300A係指240V側的負載電流,負載容量=240V×300A=72000VA=72kVA。一次側電壓7.2kV,故一次側電流=72000VA÷7200V=10A;也可用匝比7200÷240=30,300A÷30=10A求得。額定100kVA只是容量上限,實際電流仍須依負載計算。