民國99年 第3梯次 配電線路裝修丙級 學科
第18題
鋁線接續採用
題目
鋁線接續採用
- (1) 紮接
- (2) 夾接
- (3) 壓接
- (4) 扭接較佳
官方答案
(3) 壓接
解析
鋁導線表面易生成氧化鋁絕緣膜,且材質較軟,若用紮接、扭接易接觸不良、發熱甚至燒斷;故鋁線接續應採「壓接」,以壓接套管施壓使導體緻密結合,降低接觸電阻並確保導電與機械強度。夾接多用於銅鋁過渡,壓接最適鋁線,故選壓接(3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。
