民國99年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科

第33題

單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

題目

單相6 . 9 K V -120 / 240 V 10 K V A 桿上變壓器,其一次側熔絲鏈需選用

  1. (1) 1 A
  2. (2) 3 A
  3. (3) 8 A
  4. (4) 10 A

官方答案

(2) 3 A

解析

變壓器一次側額定電流 I=10,000 VA÷6,900 V≒1.45 A。桿上變壓器送電時會產生激磁湧流,因此一次側熔絲鏈除了要能承受湧流,還要在故障時隔離故障,選用時通常取額定電流約2倍,故3 A最合適。1 A與額定電流太接近,送電時容易誤熔;8 A、10 A則遠大於額定電流,故障保護靈敏度不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料