民國99年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科
第40題
桿上變壓器6 . 9 K V -120 / 240 V,其一次引接線通常選用
題目
桿上變壓器6 . 9 K V -120 / 240 V,其一次引接線通常選用
- (1) 5 . 5
- (2) 8
- (3) 22
- (4) 38 mmP V C 風雨線
官方答案
(3) 22
解析
6.9 kV-120/240 V 桿上變壓器的一次側引接線,配電實務常採 22 mm² PVC 風雨線。一次電流可用 I=容量/(√3×6.9 kV) 估算,例如 100 kVA 時約 8.4 A;但引接線除了載流,還須考慮機械強度、短路電流及風雨線規格標準化。5.5、8 mm² 截面較小,機械強度與短路耐受較不足;38 mm² 雖載流能力更大,但用於此型變壓器通常不經濟,故選 22 mm²。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。