民國99年 第2梯次 配電線路裝修丙級 學科

第6題

電桿上低壓側之低壓分歧線係固定在

題目

電桿上低壓側之低壓分歧線係固定在

  1. (1) 低壓線同一軸型礙子之線上方
  2. (2) 低壓線同一軸型礙子之線下方
  3. (3) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上
  4. (4) 另加裝低壓線架之軸型礙子上

官方答案

(3) 加裝二孔鐵片之軸型礙子上

解析

低壓分歧線裝設時,係在既有低壓線使用的軸型礙子上加裝「二孔鐵片」(分歧鐵片),再將分歧線綁紮固定於該鐵片上,使分歧線與主線隔開並保持平直,避免摩擦短路。選項1、2稱分歧線固定在同一軸型礙子線上、下方,實務上分歧線不與主線共綁於同一位置,故不正確。選項4另加裝低壓線架之軸型礙子,是特殊多歧或多路分歧才另立支架,非一般分歧線固定方式。故正確為加裝二孔鐵片之軸型礙子上。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料